配線について教えてください。サージキラーの取り付けなんですが、 -

[复制链接]
1052983204 公開 2024-7-15 19:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
配線について教えてください。
サージキラーの取り付けなんですが、
この写真にある制御盤にEPCR1201-2とうタイプのサージキラーを取り付けたいのですが、どこに取り付けたらよいのがとこのタイプのサージキラーを取り付ける際、どのように繋げたら(配線とサージキラーをハンダで取り付けるなど)よいのか教えてください。
部品などは買い足しできないのでこれでなんとかしたいです。
i14pc2z4jbu.png (1.2 MB)
1023830304 公開 2024-7-17 06:47:00 | 显示全部楼层
先ず、EPCR1201-2 の線径は Φ0.8 です。
圧着端子には抱擁範囲があり、1.25 の単線では
0.57〜1.44 なので、1.25Yが使えます。
通信は、マークチューブを長めに切って外部に充電
部が触れない様にします。
接続は2個必要で、接点に出来るだけ近い所に取付
た方が効果があるのでコンタクタのL1〜T1間 と
L2〜T2 間に繋げば良いのですが、線がとどきませ
ん。
と言う事で、交換しやすさもかねてT1とT2から端子台まで配線します。
今繋がれているL1とL2の横ならば、このCRの線間
は20mmなので素直に届きます。
https://www.orientalmotor.co.jp/ja/products/detail?hinmei=EPCR1201-2
1146220993 公開 2024-7-15 19:41:00 | 显示全部楼层
サージキラーに、Y端子を圧着して止めると思います。
リード線は、収縮チューブなどで、保護することになると思います。
モータの接点や、マグネットのコイルとかに、つけるので、回路図をみて取り付けます。
接続するモーターなどの、取説などに、場所は書いてあると思います。
オリエンタルモーター 接点の両端にサージキラーを接続とあります。
epcr1201-2 接続で、検索すると、オリエンタルモーターの説明書などが検索できます。
ミスミにも、あります。
https://jp.c.misumi-ec.com/book/ORI1_01/pdf/0176.pdf