fre1111961987 公開 2017-11-1 14:31:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ホースの耐圧試験を行うのに消防設備士の免許は必要か?についておしえてください。
1219606696 公開 2017-11-1 18:36:00 | 显示全部楼层
現役の消防官で、消防用設備の設置指導をしていたことがあります。
試験をするホースが、消防用設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備の補助散水栓、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備)に使用されるものであれば、消防設備士または消防設備点検資格者でなければなりません。
しかし、それ以外の用途(例えば、消防署や消防団の消防車に積載のホース、路上に設置された水道消火栓で使用するホースなど)であれば、資格がなくても試験できます。
これは、消防法第17条の3の3による規制があるからです。
実際、消防署の消防車に積載するホースは、定期的に点検しますが、資格のない消防署員でやってますから。
これが、企業の自衛消防隊の消防車になると、動力消防ポンプ設備という扱いですから、有資格者でないとダメとなります。
1226443535 公開 2017-11-1 15:30:00 | 显示全部楼层
耐圧試験を行うには
消防設備士・点検資格者などの技術者が行うこととされています。