uet111207895 公開 2013-7-19 02:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
プリウス PRIUSPHVの充電について。
戸建て住宅に引っ越すので、プリウス PRIUSPHVの購入を検討しています。ディーラーの営業マンに庭に設置されている100Vのコンセントは使用できないと説明されましたが、ほんとうのところどうなんでしょう? オール電化なので十分の容量の電流があるので大丈夫とのうわさも聞きました。実際のところどうなんでしょうか?
ram111425478 公開 2013-7-23 19:35:00 | 显示全部楼层
庭に設置されているコンセントは、普通は専用回路で無いと思われます。
http://www.meti.go.jp/press/20101207002/20101207002-2.pdf
(P10~既存の100Vコンセントの利用について)
また回線の太さも20Aでも可能ですが、30Aφ2.6mm以上が望ましいです。
http://www.phv-charger.jp/spec.html
100Vでの充電も出来ますが、充電時間の短縮を考えると200Vが使いやすいです。
>オール電化なので十分の容量の電流がある
これは、契約容量(契約上ご使用いただける電気の最大容量)があるということで、充電の時に契約アンペアが低いためにブレーカーが落ちる心配が無いということです。(プリウスPHVを充電する際に必要な電流は12アンペア。100Vなら1200W、200Vなら2400W必要)
ブレーカーが落ちる心配がある場合は、契約容量を変更するか(月々の電気料金がアップします)H2Vマネージャーを付けて充電をコントロールします。
http://response.jp/article/2012/06/08/175805.html
http://toyota.jp/priusphv/001_p_002/charge/h2vmanager/
配電盤からの配線、コンセントの写真です
http://kitune.smugmug.com/Cars/PHV-work/PHV-work/21671247_rfsMf7#!i=1728657595&k=QHzrQQN
深夜電力契約ではない、契約容量に余裕がある、使用電力は、別のシステムで管理をしているので、H2Vマネージャーは付けていません。充電用コンセントは2カ所です。
e6012846769 公開 2013-7-20 01:28:00 | 显示全部楼层
多くの一般家庭のコンセントや電線は、15アンペヤ(A)を流せるように規格が決まっています。対してプリウスPHVですが、電流的に12~13アンペヤ(A)での電流で充電するのですが、かなり微妙な差である事がわかります。
何処の家庭にでもあるクーラーは、最初の10分間は猛烈にエネルギーを使って冷却し、最大10Aの電流を使うかもしれません。その後部屋が冷えてそよ風となったら、5Aぐらいに電流も落ちるでしょう。しかし、PHVの場合は、ほぼ12Aが100Vなら3時間も持続されて流れます。
9割ちかい電流値が常時流れる・・・というのは実際厳しい状態です。下手な電線・劣化しているコンセントなどを使うと発熱→火災のリスクが高くなります。ですから、プリウスPHVを購入する際、電気接続に伴う「免責的な契約書にサイン」をします。
こういう事が解ると「何処のコンセントでも安心して」接続できるかといえばかなり疑問があり「使えない」と考える方が妥当です。
そこで(他の方も発言してますが)20Aのコンセントや漏電ブレーカの設置、アース線・VVF2.0mm線以上で結線されている等が最低条件であります。電線自体は高くないので「向こう10年先を考慮してVVF2.6mm-2芯電線(耐30A)のものにする・・・というのはアリです。
コンセントやブレーカは後でいくらでも交換できますが、一回敷設した電線を張り替える事は至難の場合が多々あります。
わたくしごとですが・・・朝6時に起床して充電開始→7時半に完了で出勤。を日課としてますが圧倒的に200V化の方が便利です。(これは断言します)また、プリウスPHVの場合、電気を一番使わない朝4時頃~充電というようなタイマ充電機能もありますので、大凡このような使用法で良いのではないでしょうか。
ttp1113182857 公開 2013-7-19 20:44:00 | 显示全部楼层
●100V電源では?
可能です。ただし充電時間が長くなるので,お奨めできません。
オール電化住宅であれば,単相200Vが来ていますので,簡単に工事ができます。
●どういう工事が必要か?
定格電流は12Aなので,専用回路の工事が必要です。また万一の漏電のため,専用ブレーカも必要になります。あわせて専用コンセントと手元スイッチが必要です。これらは安全性を向上させるためです。
●工事価格は?
駐車場と家が近いはずですので,工事費を含めて,9.5万円(税別)です。これなら十分,元が取れます。なお駐車場との距離がある場合,ポール型の充電器が必要になり,工事費込みで15万円(税別)になります。
詳しくは,下記URLをご覧ください。
★工事内容
http://toyota.jp/priusphv/001_p_002/charge/eqhouse/
★工事費
http://toyota.jp/priusphv/001_p_002/purchase/charger/?rid=o5-3
簡単ですが,ご参考になれば幸いです。
tom1212882137 公開 2013-7-19 12:51:00 | 显示全部楼层
スマホを充電するのとは、訳が違うんだからさあ。
bla121287922 公開 2013-7-19 11:33:00 | 显示全部楼层
100ボルトでも充電出来ますが、時間がかかります。急速充電したいなら200ボルト電源の充電器を設置するしかないです。
tom1212882137 公開 2013-7-19 11:08:00 | 显示全部楼层
普通の配線では容量が足りないので無理です。 専用に30Aくらいで配線してもらいましょう。電気工事業者に依頼すればわかります。
既存の配線がどの程度の容量賄えるのかわかりませんが・・・
どうせ引くなら動力(200V)も検討ですかね。