サブバッテリーからインバーターに繋ぐケーブルで38sqが適当なサイズの

[复制链接]
gon1217270076 公開 2024-9-11 19:32:00 | 显示全部楼层 |読書モード
サブバッテリーからインバーターに繋ぐケーブルで38sqが適当なサイズの時38sqケーブルが無く22sqが結構余ってるいのですが2本づつ繋いでも大丈夫とサイト等に書いてあるのですがその場合ヒューズはプラ
ス側に2本ある内の一本に繋げたらいいのでしょうか?
それともプラス側二本ともにつけるのでしょうか?
インバーターは3000wになります。
1252606115 公開 2024-9-11 21:15:00 | 显示全部楼层
2本とも付けないダメです。
ヒューズは過電流が流れたときに電気を遮断する部品です。
例えば、配線保護の為に、13sq使うなら13sq保護できる容量のヒューズを各プラス側に使う必要があります。アース側には使用しません(もしもの時にアースに流すことで感電被害を低減できます。)。
22sqの許容電流は115Aなので、2本で230Aと言いたいところですが、普通合わせて配線するので、160A程度となります。
また、2本以上使うとその接続点で抵抗値が異なり、最悪、発火・発煙する場合がありあまりお勧めできません。
使用するヒューズは100A以上200A以下です。
3000Wインバーターのフル出力だと、312A程度必要となるので38sqでも22sqでもフルでは使用できません。AWG4-0(107.2sq)以上になります。
また、12Vか24Vで違います。
12Vだと最大で250Aになるので38でも足りません。
24Vだと125Aですが22を2本でも230Aなので足りません。
フルで使うことはないと思いますが、念のため太い電線を使用するとよいと思います。
長くなりすみませんが、お役に立てれば幸いです。
rak116638981 公開 2024-9-11 20:57:00 | 显示全部楼层
2本とも付けないと意味ないよ。
ヒューズは何の為に使うか知ってる?
配線保護の為だから22sq使うなら22sq保護できる容量のヒューズを各プラス側に使う必要がある。
22sqの許容電流は115Aなので、2本で230Aと言いたいところですが、普通合わせて配線するので、160A程度となります。
使用するヒューズは100Aですね。
3000Wインバーターのフル出力だと、312A程度必要となるので38sqでも22sqでもフルでは使用できません。
guh1112934109 公開 2024-9-11 20:15:00 | 显示全部楼层
12Vか24Vで違いますね
12Vだと最大で250Aになるので38でも足りません
24Vだと125Aですが22を2本でも230Aなので足りません
まあ、実際は常にフルパワーで使う訳じゃないでしょうから大丈夫だとは思いますけど
ヒューズは電線1本に1つずつ付ける必要があります